Посмотреть S.M.A.R.T. SCSI/SAS дисков
Посмотреть S.M.A.R.T. SCSI/SAS дисков
Какой программой можно посмотреть SMART SCSI диска?
Нашел "Active SMART SCSI Edition (trial)" от http://www.ariolic.com, но это что-то не то - на трех разных дисках все параметры по нулям, только температура разная.
Контроллер Adaptec 29160.
Еще слышал, что у серверов HP фича есть - тест и мониторинг состояния дисков. В распоряжении ProLiant ML350 G3, RAID контроллера в нем нет, просто 2х канальный Ultra3.
Какой софт на сервак поставить, чтобы сабж?
Нашел "Active SMART SCSI Edition (trial)" от http://www.ariolic.com, но это что-то не то - на трех разных дисках все параметры по нулям, только температура разная.
Контроллер Adaptec 29160.
Еще слышал, что у серверов HP фича есть - тест и мониторинг состояния дисков. В распоряжении ProLiant ML350 G3, RAID контроллера в нем нет, просто 2х канальный Ultra3.
Какой софт на сервак поставить, чтобы сабж?
Извини, не совсем точно выразился.
1) При загрузке нажимаем F10 и попадаем в System Maintenance Menu
2) Там выбираем Diagnostic
3) Boot Disk Test
На G3 вроде было так.
Еще можно попробовать HP InsightDiagnostics Online (если установлена в ОС) или Offline (загрузиться со SmartStart CD), там есть вкладка Test/Diagnose, но мне кажется, там теста диска может не быть.
1) При загрузке нажимаем F10 и попадаем в System Maintenance Menu
2) Там выбираем Diagnostic
3) Boot Disk Test
На G3 вроде было так.
Еще можно попробовать HP InsightDiagnostics Online (если установлена в ОС) или Offline (загрузиться со SmartStart CD), там есть вкладка Test/Diagnose, но мне кажется, там теста диска может не быть.
в процессе работы с smartctl возникли вопросы. Проверяю SCSI диск, пишет SMART OK, но в то же
время:
Total uncorrected errors 198
Non-medium error count: 87
Что означают эти ошибки? говорит ли это, что данный экземпляр лучше не использовать?
полный SMART:
время:
Total uncorrected errors 198
Non-medium error count: 87
Что означают эти ошибки? говорит ли это, что данный экземпляр лучше не использовать?
полный SMART:
Код: Выделить всё
Device: FUJITSU MAU3036NC Version: 0104
Device type: disk
Transport protocol: Parallel SCSI (SPI-4)
Device supports SMART and is Enabled
Temperature Warning Enabled
SMART Health Status: OK
Current Drive Temperature: 34 C
Drive Trip Temperature: 65 C
Manufactured in week 20 of year 2005
Recommended maximum start stop count: 10000 times
Current start stop count: 18 times
Elements in grown defect list: 0
Error counter log:
Errors Corrected by Total Correction Gigabytes Total
ECC rereads/ errors algorithm processed uncorrected
fast | delayed rewrites corrected invocations [10^9 bytes] errors
read: 0 1892 198 0 0 104010.009 198
write: 0 3 0 0 0 13021.068 0
verify: 0 0 0 0 0 0.203 0
Non-medium error count: 87
SMART Self-test log
Num Test Status segment LifeTime LBA_first_err [SK ASC ASQ]
Description number (hours)
# 1 Background long Completed - 14505 - [- - -]
Long (extended) Self Test duration: 935 seconds [15.6 minutes]
Во всяком случае: "Elements in grown defect list: 0" говорит, что ремапов еще не было, похоже на Reallocated Sector Count для ATA хардов
"Total uncorrected errors 198" ошибки чтения, были исправлены перечиткой - "rereads 198".
По-моему, в электронный рай не собирается. С хорошим охлаждением ему еще работать и работать.
"Total uncorrected errors 198" ошибки чтения, были исправлены перечиткой - "rereads 198".
По-моему, в электронный рай не собирается. С хорошим охлаждением ему еще работать и работать.
Неспешно ищутся опции и расходники для матричных принтеров:
Автоподатчики (CSF, Cut sheet feeder)
Комплекты цветной печати (Colour kit)
Цветные картриджи и красящая лента
Интерфейсные платы
Автоподатчики (CSF, Cut sheet feeder)
Комплекты цветной печати (Colour kit)
Цветные картриджи и красящая лента
Интерфейсные платы
Эти ошибки не связаны с механикой, т.е. пластины не протёрты до дыр и головки не спилены "под-корень". Просто ошибки кеша при аварийном пропадании электричества и ошибки при неожиданном сбросе-рестарте контроллера, как при рестарте сервака, зависшего во время выполнения дисковой операции: ребилд райда обеспечен и отметка в "смарте" об ошибках - тоже.Egor PR писал(а):Total uncorrected errors 198
Non-medium error count: 87
Гораздо интереснее "количество прокачанных гигабайт", говорит об интенсивности поюзания дисков. Базу данных я бы ему не доверил...