Проблема со стартом 1806ВМ2
Добавлено: 30.03.2022,15:12
У меня проблема. Не могу задать вектор начального пуска для 1806ВМ2
По сигналу SEL+DIN выставляю на шину AD значение 000400. Уровни нормальные и процессор должен их прочитать и записать в PC. Но следующими двумя циклами процессор пытается прочитать адреса 000 и 002 вне зависимости от того, какой ВНП был выставлен в цикле безадресного чтения. Насколько я понимаю, в первом цикле адресного чтения у меня на шине адреса должен выставиться (продублироваться) адрес SEL(15..8), но этого не происходит. В чем может быть проблема?
По сигналу SEL+DIN выставляю на шину AD значение 000400. Уровни нормальные и процессор должен их прочитать и записать в PC. Но следующими двумя циклами процессор пытается прочитать адреса 000 и 002 вне зависимости от того, какой ВНП был выставлен в цикле безадресного чтения. Насколько я понимаю, в первом цикле адресного чтения у меня на шине адреса должен выставиться (продублироваться) адрес SEL(15..8), но этого не происходит. В чем может быть проблема?